ng724ng724
級別: 正式會員
|
以前站長曾經發過帖子(不能發連接,啊啊啊),是FX,我是臺達的16ES200T,按站長說的, 從PLC的 COM處接開關電源的負極 從PLC的 24+處接開關電源的正極, 同時L,N千萬不要接線。 OK。 我為什么要改?因為PLC放在現場,不想接強電進去,真搞不懂,為什么PLC用交流輸入的多,為什么不用直流輸入涅? 電機的ups是24V直流,PLC也搞成24V,省一個逆變器啊啊啊。 就是不知道這么改能不能長時間使用啊,有點擔心。 |
---|---|
|
qwermhb
級別: 探索解密
|
不行吧?PLC220輸入內部有變壓的, 你用DC24,PLC怎么運行? |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
直流電源選了交流PLC,只能說你選錯型了 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
你說的這個方法我在三菱FX系列上試驗過確實可以正常運行,不過此方法應該屬于應急使用。目前已經過去好幾年了沒聽說那PLC壞。 |
|
---|---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
到底是PLC的輸入還是供電? 該P(yáng)LC的+24是輸出,供檢測開關用的。 |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
有的可以有的不一定行,看開關電源板了,很多端子24V跟系統24V是獨立的。 |
---|---|
|
wanggt
級別: 略有小成
|
如plc是交流電源供電內部是變壓為2個dc24v,還有1個5v的是供plc內部的程序cpu及電子芯片和集成控制電路使用的 。 |
---|---|
|
ng724ng724
級別: 正式會員
|
是的,交流輸入不接 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
見過這么用的,長時間運行應該沒事,臺達確實直流供電的PLC不多,我想應該是臺達開始就是造電源的,人家不得在自己的產品上展示一下造電源的功底?話說我還真沒見過臺達PLC有壞電源的,嘿嘿。樓主要是擔心這樣用有問題,可以選用臺達那些模塊式的PLC,體積很小,都是直流24V供電的,就是接線不大方便。 |
---|---|
|