日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

sky38000235
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 157 點
下載積分: 565 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2024-09-20
查看sky38000235的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-08 22:34
圖片:
最近用臺達PLC與上位機做通訊,上位機向PLC發數據用modbus通訊,PLC向上位機發設備狀態用RS指令。上位機第一次發的數據,PLC能收到并能做相應的動作,動作完成后PLC向上位機發OK信號,之后,發現M1122不能復位,一直處于ON狀態,請大俠指點迷津。
jeffee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-08-06
最后登錄: 2021-05-23
查看jeffee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 22:35
用上位機主動去讀PLC數據行不行,那樣容易做一點
樓主留言:
上位機數據處理量太大,主動讀取的話影響上位機對其他數據的處理
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-08 23:00
臺達好像有自己的協議的,串口通信檢驗碼是FCS和OMRON的一樣,用MODBUS也可以,臺達有MODBUS指令,封裝了CRC校驗碼,不過臺達的我沒用過,西門子的是成功通訊過的。
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2024-11-27
查看jack1009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-09 09:06
應該是上位機對PLC做輪詢比較OK吧?
樓主留言:
是的,我以前做也是上位機做輪詢,這次的情況是上位機對另外一臺儀器的數據處理量太大,再對plc做輪詢影響了上位機的數據處理速度,所以想用rs指令主動發設備狀態。
sky38000235
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 157 點
下載積分: 565 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-16
最后登錄: 2024-09-20
查看sky38000235的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-09 10:49
問題補充,今天加了幾條指令,現在監視M1122,M1123,M1129,M1140,M1141,在rs指令運行結束后,都為OFF,但是還是不能通信。第一次pc寫數據下去,plc收到并執行動作,完成后反饋ok信號,第二次pc發數據plc就收不到了

主站蜘蛛池模板: 99视频免费在线观看| 国产精品久久久久久久人人看 | 久久国产精品视频一区| 亚洲大成色www永久网| www.国产精品| 99精选视频| 日韩欧美中| 亚洲三级毛片| 久草视频免费看| 黄色在线免费观看网站| 国产精品久久久久久久久久久威| 中文字幕亚洲精品日韩精品| 深夜影院一级毛片| 4huh34四虎最新久| 亚洲91在线视频| 久久国产精品免费网站| 中文字幕一区二区三区免费视频| 日本精品久久| 91秦先生视频在线观看| 四虎永久在线观看视频精品| 欧美 韩国 精品 另类 综合| 在线中文字幕精品第5页| 欧美视频在线播放| 91秦先生视频在线观看| 四虎在线视频免费观看| 九九热最新视频| 亚洲人免费视频| 亚洲日韩欧美综合| 欧美tv| 72成人网| 手机在线看片福利盒子| 国产精品成人一区二区| 人人人人草| 在线观看亚洲成人| 亚洲国产天堂久久综合9999| 毛片免费网| 成人深夜福利视频| 黄频网| 色久综合在线| 三级伦理片视频dh在线观看| 久久久久中文字幕|