coolnetjun
級別: 略有小成
|
大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量? 這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教! |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
GX Works不必寫對應的特殊指令 只要在 "智能工能模塊" 新增 Q64AD模塊 並設定 各項參數 接觸摸屏上設定 演算完畢的 D値 即可 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
圖片:
"智能功能模塊" 按右鍵 "新增模塊"----> 類比模塊 Q64AD模塊 設定安裝位置參數 模塊設定完成 會產生新的模塊 如Q68DAV 點進去設定各項參數 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
非常感謝,我按照你說的調試下。另外,你說不需要編寫指令,那么GX Works會自動進行計算,然后將轉換值存放在D?通道呢? |
---|---|
|
jokelionqi
知音少,弦斷有誰聽
級別: 略有小成
|
圖片:
分配給通道CH字軟元件 調用通道對應的值 根據斜率公式處理這個讀出的數值 (舉個例子,軟院件根據自己情況分配) [ 此帖被jokelionqi在2014-01-14 13:22重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
參數輸入正確的話 將會 例如 4~20ma=0~4000 的值存放在指定的位置 例如 D0 例如 當你的重量範圍 0~100KG = 4~20ma = 0~4000 當 輸入電流= 12ma時 => D0=2000 重 量 = 2000/(4000/100) =2000/40 =50 (Kg) PLC ----------------------[DIV D0 K40 D10] [ 此帖被john42tw在2014-01-14 17:32重新編輯 ] |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
|
PLC ------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊 |
---|---|
|