日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 08:45
大俠們好!我把220vAC的接近開關和220VAC指示燈串聯了起來,結果一接通后指示燈就亮但是發暗,等到有金屬靠近接近開關后指示燈更亮。請教大俠們這是什么情況。不是應該金屬不靠近燈不亮,金屬靠近燈才亮嗎?糾結中……
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-29
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 08:49
你確定是220VAC接近開關?
吉圓電氣 QQ751673698
李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-17 08:51
引用
引用第1樓sanlihu于2013-12-17 08:49發表的  :
你確定是220VAC接近開關?

應該是的,賣家是那么說的,我看開關上寫的也是。就兩根線,一棕一藍。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64598 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-17 08:52
接近開關控制繼電器,繼電器再控制負載
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(李小響)
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-17 08:54
    你就不會在接近開關沒亮的時候用表看下指示燈的電壓,是不是有壓差!
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 858 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-17 08:55
    接近開關沒接通時乃開關本身指示燈和指示燈串聯
    wananjushi
    shuai3982
    二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 866 個
    工控威望: 1027 點
    下載積分: 15578 分
    在線時間: 339(小時)
    注冊時間: 2010-07-16
    最后登錄: 2024-12-29
    查看shuai3982的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-17 08:58
    3樓正解,照3樓的說法做也加不了多少成本的
    總線伺服系統成套機械電氣解決方案
    成套機械控制系統解決方案  
    為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
    聯系 13929989382 賀涵琛
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1197 個
    工控威望: 1742 點
    下載積分: 7562 分
    在線時間: 579(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-29
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-17 09:53
    只有,接近開關無工作時繼電器上電壓不足以讓繼電器閉合
    吉圓電氣 QQ751673698
    apprentice0
    三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 5223 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2013-12-16
    最后登錄: 2024-11-08
    查看apprentice0的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-17 10:12
    好像接近開關也分類吧,大同小異。還是有一點工作差異
    工控菜鳥
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-12-17 10:23
    你自己都已經說了,接近開關是220V的,那么你最串聯一個指示燈,試問此時接近開關還能夠正常工作在220V嗎?如果沒有試將它調整到220V。
    fsjnzhy
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1129 個
    工控威望: 2294 點
    下載積分: 109010 分
    在線時間: 1309(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-17 11:40
    不要用氖泡指示燈,用發光管(LED)指示燈ok
    機電壹家
    我剛學編程請各位老師們教教我,我在此謝謝你們了,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 766 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2013-10-29
    最后登錄: 2014-07-06
    查看機電壹家的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-12-17 13:20
    這個到沒試過,你可以把火線接接近開關零線接指示試試。
    光軍
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产亚洲综合在线| 免费91麻豆精品国产自产在线观看 | 亚洲欧美久久一区二区| 69国产成人综合久久精| 99精品视频在线观看免费专区| 亚洲日本一区二区三区高清在线| 色老头成人免费视频天天综合| 成人在免费视频手机观看网站| 国产91免费在线观看| 亚洲国产精品欧美综合| 亚洲成a人在线观看| 国产成人深夜福利在线观看| 四虎影视国产永久免费| 久久精品大全| 伊人第一页| 香蕉久久a毛片| 国产国语毛片| 久久激情影院| 99久久精品国产免看国产一区| 天天在线精品视频在线观看| 亚洲视频综合| 你懂的手机在线视频| 4虎tv| 一区二区成人国产精品| 四虎免费影视| 高清在线| 黄色成人短视频| 国产91一区二区在线播放不卡| 欧美日韩亚洲国产一区二区三区| 中文字幕一级毛片视频| 四虎在线最新永久免费| 国产精品久久久久久久久免费 | 亚洲精品视频在线播放| 亚洲影视一区二区| 欧美在线免费看| 成人a毛片免费观看网站| 美女视频黄频大全免费视频| 色视网| 久久91精品国产一区二区| 亚洲成人一区二区| 在线综合色|