引用引用第3樓znz43于2013-10-24 21:50發(fā)表的 :先把潤滑故障開關的動作機理搞清楚。只要油泵工作,潤滑油在流動,故障開關就會連續(xù)通斷,但通斷時間都小與2.5秒,所以不會報警。如果油泵工作而油不流動,則故障開關不管是通還是斷,都會報警。
引用引用第2樓lqbzlqbz于2013-10-24 21:49發(fā)表的 :油泵啟動后只要故障開關在25秒內(nèi)必須通斷一次就不會報警,如果開關超過25秒不動作了就會報警,程序沒問題。