之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎
gzwgl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 111 點
下載積分: 502 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-04-14
最后登錄: 2021-10-07
查看gzwgl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 14:31
FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,除了與電壓有關.還與輸入電流有關
樓主留言:
不存在電流關系吧,我只用做開關信號輸入
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-25 14:59
看看是不是哪里有220的電線破皮漏電了
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看xierenjie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-25 19:00
是不是接錯線了  高低電平弄錯了?
樓主留言:
沒有,我都量了多次,是不是輸入的導線和電機的導線放在同一個線槽內有影響嗎
來而不往非禮也
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29161 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-26 08:20
引用
引用樓主劍舞天涯之夢于2013-04-25 11:56發表的 PLC輸入觸點經常被擊穿,是什么原因啊 :
之前用FX1S-30MR的PLC輸入觸點經常會被擊穿,電壓量了是正常的,這是為什么啊,是質量問題嗎


一個被擊穿還是多個被擊穿???????????
樓主留言:
不一定,有時是一個,有時是多個
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29161 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-26 09:23
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2013-04-26 08:20發表的  :


一個被擊穿還是多個被擊穿???????????


開關電源用的哪家的?????????
自動化單機,生產線,項目編程調試!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-26 10:13
在同一線槽中可能存在較高的感應電壓或者漏電。
檢查一次連接電纜線是否存在絕緣不良現象。有條件重新敷設輸入線。
樓上說的沒有錯,嘗試著換一下電壓試試,看是否由于電壓故障引起。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 341 點
下載積分: 28303 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2025-01-07
查看chou2003的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-26 11:06
有可能是輸入點線路感應了高壓。用屏蔽線看看如何。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-26 11:42
如果只是開關信號,是不是質量問題啊,而且MR的不好用,我不管什么都是用MT晶體管的,大不了加個中繼用。
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-26 17:14
是不是買到高仿貨了,還有你用的是內置電源還是外接電源?信號線敷線回路有高頻高壓的產生條件嗎?
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10726 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-12-19
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-26 17:58
PLC是否接了PE(黃/綠雙色)線,拿掉試試,
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-26 19:01
輸入點擊穿一般不大會,輸入用的是自身的電源
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品视频在线观看一区二区| 精品国产一区二区三区久久影院 | 国产激情视频一区二区三区| 一区二区三区日本视频| 精品色视频| 日韩2区| 亚州一级毛片| 久久久999| 日韩欧美综合| 亚洲首页| baoyu网站| 午夜看一级特黄a大片黑| 国产欧美日韩精品第三区| 亚洲激情视频| 成人在线亚洲| 亚洲专区欧美| 手机在线你懂的| 202z欧美成人| 一级欧美黄色片| 久青草视频免费视频播放线路1| 伊人久久国产| 人成免费| 成年视频在线| 久久久久无码国产精品一区| 高清不卡日本v在线二区| 日韩精品www| 在线免费精品视频| 天天干天天干天天色 | 手机成人av| www.欧美在线观看| 欧美成人免费网站| 久久精品视频免费看| 在线视频99| 日本h网站| 成年人小视频在线观看| 精品黄色| 亚洲成年网| 免费视频 久久久| 亚洲一区二区中文| 天天干夜夜玩| 久操色|