我有一臺設備,PLC是FX2N的變頻器是丹佛斯的,用數據線通訊。故障現象是在設備正常運轉狀態突然自動降速停機然后又自動啟動加速運轉。變頻器的啟動信號線已更換。不是經常出現。那位同仁遇到過類似的故障,給予指點。 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
不是 啟動的問題 那估計是頻率給定的問題了 是PLC通訊給定變頻器頻率嗎? 通訊干擾波 |
|
---|---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
是不是設備電流比較大,變頻器自動降速運行? |
|
---|---|---|
|
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
|
可以變頻器先斷開PLC試運行一下,通過外部控制運行,如果正常就是PLC設置有問題,如果不正常就是變頻器設置有問題,變頻器功率小了, |
|
---|---|---|
|
chxxp
蘇州QQ:6395435
級別: 略有小成
|
可能變頻器設置的問題,通訊異常時變頻器怎么處理的設置 |
|
---|---|---|
|