hxcat
級別: 略有小成
|
請教各位大俠,我用光電傳感器檢測物體下落計數,當下落速度不快時PLC能檢測到,速度快了,PLC就檢測不到,但是明顯看到光電傳感器的指示燈閃爍了一下,光電應該是感應到了的,PLC掃描周期也只有20ms左右,應該沒道理檢測不到啊,請指教,謝謝!FX1N的PLC |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡英雄
|
改成用行程開關,再加個機械附件,當物體落下是觸碰到機械附件,然后形成開關動作 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
同問,求解決方案。 |
|
---|---|---|
|
hxcat
級別: 略有小成
|
機械結構已經限制了,只能使用光電開關,更邪門的是對應的PLC輸入點的指示燈都看到閃爍了(雖然閃得不是很明顯)卻檢測不到。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
用外部中斷方式來編程 把光電接到X0 然后程序編寫I000的中斷程序,具體查看編程手冊 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
用基恩士的光釬就可以,可以調輸出時間】 |
|
---|---|---|
|
hxcat
級別: 略有小成
|
我也準備這樣折騰,謝謝你的答復 |
---|---|
|
hxcat
級別: 略有小成
|
光纖調到延時輸出50ms仍然有時候檢測不到,照理說50ms應該足夠了,哎 |
---|---|
|
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
|
可以設置濾波時間,試試看.... |
|
---|---|---|
|