fuznzen
級別: 工控俠客
|
我需要用臺達變頻器(VFD055B43A)實現如下功能:使電機有正反轉,有快慢兩種速度。快速頻率為40HZ,慢速為10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。問題是相關的參數有哪些?如何設定? |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
頻率指令選擇面板上的數字操作器控制,運轉指令選擇外部端子控制 參數2.00=00 參數2.01=01 參數2.02=00 快速40用面板來設定,慢速10用多段速5.00指定 其他參數自己看著辦 |
|
---|---|---|
|
fuznzen
級別: 工控俠客
|
謝謝1樓!外部接線是不是當FWD或REV和DCM接通時,就以第一頻率(40HZ)運轉;如果同時MI1也和DCM接通時,就以慢速(10HZ)運轉。還有一個問題,SOURCE模式開關是什么作用?工作時要撥在哪一位? |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
1樓英雄 請教你是用什么圖片制作軟件 我用一般截圖解出來的圖片效果怎么沒這么好,還有我手機拍攝的圖片大好多,用什么圖片軟件好呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
回4樓兄弟,我用的是QQ對話框打開Ctrl+Art+A截屏保存再上傳的。 [ 此帖被銘杰工控在2012-07-13 21:30重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|