樓主  發表于: 2012-06-26 09:17
    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 09:22
不理解你說的這個沒顯示是哪里沒顯示,是溫控器沒顯示,還是觸摸屏沒顯示
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-26 09:35
要不你用表測量電壓或者電流,要不你到PLC里去監控。
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-11
查看guafa58的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-26 09:37
直接到PLC數據里去監控啊,查根本啊,
然后,再看具體的信號,是不是有,不是你說的量個電壓,就好了的
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-26 10:32
如果先接的沒問題的話,直接在PLC里面監控。實在不行就買個表,可以直接讀到溫度的,沒問題后再接到模塊,排除接線故障
dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 175 點
下載積分: 762 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2024-12-29
查看dkxj213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-26 11:59
安裝時廠家的技術人員PLC加密了,說怕我們給他弄亂了,不讓我們看。
   接線上我是量了電流的,就是沒有。要是有大概應該就正常了吧。
      我覺得該檢查的地方都檢查了,可是感覺到處都是正常的。哪兒沒考慮到呢?

我說的顯示是電腦上的WINCC上。電腦和PLC都重啟過,不過沒 用、
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-26 12:02
學習一下
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-26 12:57
學習一下
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52958 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????
bobo2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 458 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2013-10-14
查看bobo2000的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-26 15:47
溫度檢測探頭是接入PLC模擬模塊,還是溫度顯示另外接入PLC模擬模塊,要分開檢查,用更換法,會很快排除的吧。謝謝
向前一步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 14356 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-01-13
查看向前一步的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-26 19:16
看你說的情況是溫度沒有顯示,先看你的一次表是溫度變送器還是熱電阻,還是熱電偶先把這個搞清了, 很簡單用模擬信號發生器加信號就行了,溫度變送器自然是4--20MA .熱電阻看是哪種分度號,在加相應的電阻值,熱電偶也得分是哪種分度號,在加相應的毫伏信號了,這個很簡單,或者你在PLC程序里看一下就知道了
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-26 19:18
看PLC的數據寄存器試試
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人91精品| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 久久精品国产精品亚洲综合| 四虎国产永久在线观看| 欧美大交乱xxxx| 一区二区三区四区在线观看视频| 国产精品视频免费视频| 最好看免费观看高清视频hd| a级小视频| 玖玖精品视频| 亚洲最大色网| 91精品国产91久久久久久青草| 97精品国产91久久久久久| 午夜精品久久久久久久99| 香蕉视频看片| 精品视频手机在线观看免费| 美女黄频免费网站| haose16在线永久免费| 日本japanesevideo黑人| 伊人久久国产精品| 欧美在线高清视频| 91色视| 四虎国产精品免费入口| 极品色综合| 亚洲欧美专区精品伊人久久| 亚洲第一区在线观看| 国产福利午夜| 国产精品国产精品国产三级普| 日韩在线无| 久久国产精品-久久精品| 亚洲精品在线网站| 亚洲一区精品在线| 日本色综合网| 国产精品视频分类| 高清丝袜美女在线观看| 亚洲精品丝袜| 国产成人综合在线| 狂野欧美性猛交xxxx巴西| 亚洲六月婷婷| 伊人网久久网| 亚洲成a人在线观看|