yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
|
閃爍就是電池,其他的就要看程序了或者看錯誤日志了 樓主留言:錯誤日志顯示的是無錯誤 |
---|---|
|
gjs123
formate
級別: 家園常客
|
CPM1A 是沒有電池的,這款PLC 停產了,我至少修了100個,是硬件的問題,出現這種故障電腦根本無法和PLC 聯機。 樓主留言:有時剛上電的時候還是好的,但是過幾分鐘紅燈就亮了。好的時候還可以和電腦連接,程序也是沒問題的 |
---|---|
|
1120795098
級別: 論壇先鋒
|
我有一臺CPM1A的和樓主的情況一樣。一上電運行燈不亮。輸入信號。紅燈一閃一閃的。是硬件壞了,通訊不上。只有丟掉。 樓主留言:有時剛上電的時候還是好的,但是過幾分鐘紅燈就亮了。好的時候還可以和電腦連接,程序也是沒問題的。應該是硬件壞了 |
---|---|
|
協手闖天下
級別: 工控俠客
|
不會吧、我有一個CPM1A的也是這樣的啊,但是把程序刪除了之后,在下載進去之后就可以了。當時我就是這樣搞的,你可以試一試 樓主留言:好的 ,我試試 ,先謝了 |
---|---|
|
飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
|
我也有一個CPM1A里面少了個END指令也會亮紅燈的,不過你這個情況像硬件 樓主留言:我也感覺是硬件問題 |
---|---|
|