cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
我使用富士的SPH系列編輯的程式,因爲富士的SPH符合IEC61131-3編程規範,因此依據如此改爲其它品牌的PLC也十分之方便。 在精確定位控制系統中,為了提高控制精度,準確測量控制對象的位置是十分重要的。目前,測量位置的方法主要有2種,其一是使用位置傳感器,此方法精度高,但是在多路,長距離位置監控系統中,由于成本昂貴且安裝困難,因此并不實用。其二是采用光電軸角編碼器進行精確位置控制,光電軸角編碼器根據其刻度方法及信號輸出形式,可分為增量式、絕對式以及混合式三種。而絕對式編碼器是直接輸出數字量的傳感器,它是利用自然二進制或循環二進制(格雷碼)方式進行光電轉換的,編碼的設計一般是采用自然二進制碼、循環二進制碼、二 進制補碼等。特點是不要計數器,在轉軸的任意位置都可讀出一個固定的與位置相對應的數字碼;抗干擾能力強,沒用累積誤差;電源切斷后位置信息不會丟失,但分辨率是由二進制的位數決定的,根據不同的精度要求,可以選擇不同的分辨率即位數。目前有10 位、11 位、12 位、13 位、14 位或更高位等多種。其中采用循環二進制編碼(即格雷碼)的絕對式編碼器,其輸出信號是一種數字排序,不是權重碼,每一位沒有確定的大小,不能直接進行比較大小和算術運算,也不能直接轉換成其他信號,要經過一次碼變換,變成自然二進制碼,在由上位機讀取以實現相應的控制。而在碼制變換中有不同的處理方式,本文著重介紹富士SX系列中使用編程的方法對二進制格雷碼與自然二進制碼的互換。 一、格雷碼(又叫循環二進制碼或反射二進制碼)介紹 在數字系統中只能識別0 和1,各種數據要轉換為二進制代碼才能進行處理,格雷碼是一種無權碼,采用絕對編碼方式,典型格雷碼是一種具有反射特性和循環特性的單步自補碼,它的循環、單步特性消除了隨機取數時出現重大誤差的可能,它的反射、自補特性使得求反非常方便。格雷碼屬于可靠性編碼,是一種錯誤最小化的編碼方式,因為Ｔ然禡制碼可以直接由數/模轉換器轉換成模擬信號,但某些情況,例如從十進制的3 轉換成4 時二進制碼的每一位都要變,使數字電路產生很大的尖峰電流脈沖。而格雷碼則沒有這一缺點,它是一種數字排序系統,其中的所有相鄰整數在它們的數字表示中只有一個數字不同。它在任意兩個相鄰的數之間轉換時,只有一個數位發生變化。它大大地減少了由一個狀態到下一個狀態時邏輯的混淆。另外由于最大數與最小數之間也僅一個數不同,故通常又叫格雷反射碼或循環碼。下表為幾種自然二進制碼與格雷碼的對照表: 十進制數 自然二進制 格雷碼 十進制 自然二進制 格雷碼 0 0000 0000 8 1000 1100 1 0001 0001 9 1001 1101 2 0010 0011 10 1010 1111 3 0011 0010 11 1011 1110 4 0100 0110 12 1100 1010 5 0101 0111 13 1101 1011 6 0110 0101 14 1110 1001 7 0111 0100 15 1111 1000 二、二進制格雷碼與自然二進制碼的互換 1、自然二進制碼轉換成二進制格雷碼 自然二進制碼轉換成二進制格雷碼,其法則是保留自然二進制碼的最高位作為格雷碼的最高位,而次高位格雷碼為二進制碼的高位與次高位相異或,而格雷碼其余各位與次高位的求法相類似。 例如: 自然二進制編碼如下: 1 0 0 1 那么轉換為格雷碼的方法是:保留最高位1,然后將第二位0與第一位1做異或操作,第三位的0與第二位的0做異或操作,第四位的1與第三位的0做異或操作,得到結果如下: 1 1 0 1 Gray 2、二進制格雷碼轉換成自然二進制碼 二進制格雷碼轉換成自然二進制碼,其法則是保留格雷碼的最高位作為自然二進制碼的最高位,而次高位自然二進制碼為高位自然二進制碼與次高位格雷碼相異或,而自然二進制碼的其余各位與次高位自然二進制碼的求法相類似。 例如將格雷碼1000轉換為自然二進制碼: 1 0 0 0 1 1 1 1 上排為格雷碼,下排為自然二進制,從左到右分別為1~4位 將上排的第一位高位作為自然二進制的最高位,因此在下排的第一位填入1,然后以上排第二位與下排第一位做異或操作,得到下排第二位結果為1,將上排第三位與下排第二位做異或操作,得到下排第三位的結果為1,同理,下排第四位的結果為1,因此,我們得到了轉換結果 如下: 1 1 1 1 Bin 三、自然二進制碼與格雷碼互換在富士SX系列PLC中的實現方法: 1. 自然二進制碼轉換為格雷碼: 根據自然二進制碼轉換為格雷碼的轉換規則,實際上就是將轉換數右移一位后與轉換數做異或操作。程序流程圖如下: 保存輸入數 TEMP 將TEMP右移一位,保存SHILETEMP 將移位后的數據與原數據作異或 返回異或后的數據 功能塊中的程序如下: INPUT 輸入變量類型為DWORD TEMP 局部變量類型為DWORD SHILETEMP 局部變量類型為DWORD BIN_TO_GRAY 功能塊返回變量返回類型為DWORD BIN_TO_GRAY: TEMP:=INPUT; SHILETEMP:=SHR_DWORD(TEMP,UNIT#1); BIN_TO_GRAY:=SHILETEMP XOR INPUT; 2. 格雷碼轉換為自然二進制碼 根據格雷碼轉換為自然二進制碼的轉換規則,實際上就是不斷的將格雷碼與二進制數做異或操作,也就是說,不斷的和本身的不同位數做異或操作,如原數據為32位的A,那么先將A向右移動一位,與本身進行異或,然后保留值為B,那么繼續將A向右移動一位,與B進行異或,保留為C,依次類推,直到A=1為止。程序流程圖如下: 保存輸入數 TEMP,INPUT1 如果輸入數為0,那么直接返回數據0后退出 如果TEMP不等于1,那么循環,否則返回數據 TEMP右移1位,與輸入值作不斷異或 功能塊中的程序如下: INPUT 輸入變量類型為DWORD TEMP 局部變量類型為DWORD INPUT1 局部變量類型為DWORD GRAY_TO_BIN 功能塊返回變量返回類型為DWORD GRAY_TO_BIN: TEMP:=INPUT; INPUT1:=INPUT; IF TEMP=DWORD#0 THEN INPUT1:=DWORD#0; GRAY_TO_BIN:=INPUT1; RETURN; END_IF; WHILE TEMP<>DWORD#1 DO TEMP:=SHR_DWORD(TEMP,UINT#1); INPUT1:=TEMP XOR INPUT1; END_WHILE; GRAY_TO_BIN:=INPUT1; 上述代碼在富士的SX系列PLC中試驗沒有問題,由于富士的SX系列PLC完全支持ST代碼方式的編程,因此基本上可以不做修改的應用在西門子的S7系列的PLC中。 由于三菱的PLC中已經包含了自然二進制碼轉換為格雷碼指令GRY以及格雷碼轉換為自然二進制碼指令GBIN,因此上述代碼應用于三菱系列的PLC已經沒有意義,請使用三菱PLC本身附帶的指令,因為西門子以及富士的SX系列PLC并沒有附帶轉換指令,因此本人書寫了上述代碼用于補充SX系列的指令不足。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
很少見到,沒有注意過。 向樓上致敬,太詳細了。 |
---|---|
|
wanghuhong
級別: 網絡英雄
|
[font=宋體] [size=7頂了,沒看到過. |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
|
---|---|
|
542868779
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|