     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 08:52
先判斷電機的線圈電壓,如你所說的電機線圈電壓是220V。要星三角啟動的電機必須是三角接法運行的,這時候線圈得到380V電壓,在啟動Y接法時,線圈得到的電壓是220V,也就是起到了減小啟動電流的目的(當然也減小了啟動轉矩)。綜上所說你的那只電機是不能用星三角啟動的。
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-16 20:29
yyhexf ,您好!謝謝給我幫助,我還不沒白,若電機線圈電壓是220V,外接三相380V(單相/每相220V)三角接法運行時,這時候線圈得到380V電壓,是這樣嗎?那電機的線圈不會燒掉?外接三相380V(單相/每相220V)接成Y型時,線圈的電壓時220V,這樣是對的嗎?這樣,是不是外界外接三相380V(單相/每相220V)電壓時,只有電機線圈是額定電壓380V才適合。
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-16 20:37
一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。
zzp3000
只要人在 一切皆在
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 276 點
下載積分: 3529 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-07-22
查看zzp3000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-17 07:57
電機名牌上標示Y380V;△220V,是指當輸出是三相380V時,就結成Y,.輸出是三相220V時就結成△,這種電機是既可以在三相380V時,使用,也可以在三相220V,時使用,
Y—△降壓啟動原理見附件
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-17 08:16
引用
引用第2樓hongkong于2011-09-16 20:29發表的  :
yyhexf ,您好!謝謝給我幫助,我還不沒白,若電機線圈電壓是220V,外接三相380V(單相/每相220V)三角接法運行時,這時候線圈得到380V電壓,是這樣嗎?那電機的線圈不會燒掉?外接三相380V(單相/每相220V)接成Y型時,線圈的電壓時220V,這樣是對的嗎?這樣,是不是外界外接三相380V(單相/每相220V)電壓時,只有電機線圈是額定電壓380V才適合。

所以星三角運行的電機線圈電壓必須是380V的
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-19 23:11
zzp3000   您好
    一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。  這里的三相是不是就是每相380V ,三相220V就是每相220V.若這樣的話 ,該電機的線圈電壓就是380了
steccui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steccui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-19 23:57
5.5kw的水泵可以直接啟動,無需采用降壓啟動了
steccui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看steccui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-19 23:59
按規定7.5kw以下的電機可以直接啟動,超過則要考慮降壓啟動
hongkong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongkong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-20 21:45
謝謝,各位教導。
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-23 22:28
哈哈 沒有一個說的完全的
zzp3000
只要人在 一切皆在
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 276 點
下載積分: 3529 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-07-22
查看zzp3000的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-24 14:41
該電機的每個線圈電壓是220V,原理見附件
附件: Y-△自動降壓啟動.rar (117 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩综合| 欧美影视在线| 污网站免费观看| 67194成人| 在线www天堂资源网| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 小姨子2在线| 果冻传媒白晶晶| 美国毛片基地| 国产成人精视频在线观看免费| 亚洲日韩视频免费观看| 污污视频在线看| 国产精品久久久久久久hd| 免费黄色美女视频| 国产高清精品一区| 四虎视屏| 成人看片黄a毛片| 女人18毛片a级毛片一区②区| 久艹视频在线免费观看| 亚洲天堂免费在线视频| 亚洲国产天堂久久综合网站 | 亚洲激情图片| 久久精品国产亚洲网站| 成人影库| 香蕉521av网站永久地址| 久久精品国产精品亚洲20| 亚洲一区二区三区首页| 亚洲国产天堂久久综合226| 麻豆传播媒体大全官网| 12306午夜福利在线观看| 国产区成人精品视频| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 亚洲午夜在线观看| 青青在线精品视频| 国产91原创| 春暖花开亚洲x8永久地址| 一区两区三不卡| 国产精品亚洲四区在线观看| 日韩精品亚洲专区在线观看| 中文字幕日韩wm二在线看| 亚洲欧美国产日产综合不卡|