1.面板上POWER燈不亮?
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模塊、特殊模塊之正面均有一個"POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機通上電源后,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用FX2"24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
若將"24+"端子之配線拔出后,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將盡快為您處理。
2.POWER燈呈閃爍狀態?
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將盡快為您處理。
3."BATT‧V"LED燈亮
當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩一個月),此時請盡快更換新的鋰電池,以免PLC內的程序(當使用RAM時)自動消失。
假若更換新的鋰電池之后,此LED燈仍然亮著,那很可能此部PLC的CPU板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們會盡快為您處理。
4."PROG‧E"LED燈閃爍
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程序回路不合理的情況較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之噪聲干擾導致程序內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程序控制器編程手冊!
5."CPU‧E"LED燈亮
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上(檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有噪聲干擾
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然亮著的話,此部PLC可能真的故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們來幫您找出它的病因。
熱門話題
1.我的PLC被人設定了密碼,怎么辦?
假若您擁有原始程序,您只要將PLC內存全部消除即可。
清除方法如下:
a.若您使用掌上型程序書寫器
當書寫器與PLC連接后選擇ONLINE模態,按GO鍵,屏幕會要求您打入密碼,此時請您按SP鍵8次,再按GO鍵3次,如此一來,您的PLC就回復到出廠時的狀態,您只要再將原始程序打入PLC即可。
b.若您使用FXN,DOS版V2.0以上版本軟件
于MODE窗口中按7,5,3,再于出現的畫面中選項,以上、下鍵選擇"MEMORYALLCLEAR"再按"Enter"鍵,如此,PLC內部存儲器將全部被清除。使用者再將原始程序寫入PLC內即可。
c.若您使用FXNWindows版V1.0以上版本軟件
首先將原始程序顥示于屏幕上,將PLC置于STOP狀態,再于畫面上功能選擇列中選PLC,再選PLCmemoryclear…,跳出新畫面后,將三項選項全部圈選,再按"Enter"鍵,畫面將出現"確定"及"取消"兩選擇讓您做決定,此時,該做決定的您,就選"確定",按"Enter"鍵吧!該畫面若消失了,亦表示該PLC已回復到出廠時狀態,您可以重新寫入程序了。