樓主  發表于: 2011-03-12 16:08
一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一選150A三相空氣開關,
如按方案二選50A三相空氣開關,,
請問高手怎么選用總開關。
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 08:27
第二種方案計算有誤。功率平均分攤,每一相就有最低15KW的負載,其電流怎么可能只有33A呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日本在线| 成人亚洲精品| 色精品| 欧美国产高清| 日本妇人成熟免费| 羞羞影院免费观看网址在线| 中文字幕在线网址| 国产麻豆精品一区二区| 99热久这里都是精品小草| 中文字幕一区二区三区免费看| 94在线观看免费视频教程| 国精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲日本一区二区三区高清在线| a级大片| 国产亚洲高清在线精品99| 一级国产视频| 成人免费网站视频www| 99热国产这里只有精品99| 亚洲成网| 天天摸天天爽视频69视频| 成人短视频网站| 国产精选在线视频| 真实子伦视频不卡| 久久99国产综合色| 色综合一区二区三区| 欧美性一区| 亚洲社区在线观看| 老司机精品| 黄在线网站| 国产精品亚洲综合| 色婷婷天天综合在线| 亚洲大尺度视频| xxxx孕妇| 亚洲免费人成| 日韩 亚洲 中文 图片 小说| 亚洲第一免费播放区| 精品国产国产综合精品| 免费看黄网址| 国精品在亚洲_欧美| 婷婷伊人网| 亚洲网站在线|