各位朋友:
     昨天發生了一件很倒霉的事情,我們單位用的一個CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的時候,把PLC的輸入端的M接到了0V上,我現場磁開關等等回到PLC的輸入信號是一個負信號,這樣導致必須換一個為24V。我就叫電工給我把輸入端的M換成了24V+,這樣沒有問題。倒霉的事他換成24V的時候沒有換完。送電后導致24V短路,倒霉的是PLC224給燒壞了,保險沒有燒壞。不知道是哪里壞了。在把那個沒有換的0V給換了之后,送電結果PLC沒有一點反應,測量PLC的電源電源是24V,詳細檢查后發現輸入端的2M帶0V的電,意思就是隨便找一個24V+和2M測量有24V的電壓,大家遇到過沒有啊?我反正覺得PLC沒有這么脆弱。很郁悶,保險沒有燒。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 20:49
西門子的PLC200系列 輸入端因該是 L +24V符號,M 符號因該是輸出端,你可能一定是把輸入和輸出搞反了。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品一区二区三区不卡 | 美女网站在线观看| 中国黄色影院| 99久久免费午夜国产精品| 黄色尤物| 国产精品99| 九九热精品免费观看| 久久精品桃花综合| 久久国产精品99精品国产| 不卡免费播放| 操人视频在线观看| 九九久久九九| 免费色网站| 黄色a级免费| 91久久精品国产一区二区| 91秦先生视频在线| 福利写真在线| 久久一区二区三区精品| 欧美日一区| 亚洲经典在线中文字幕| 亚洲国产欧美另类| 综合网色| 欧美一区二区三区久久久| 精品久久久久久久九九九精品| 国产视频二区在线观看| 色精品一区二区三区| 波多野结衣综合| 欧美 亚洲 国产 丝袜 在线| 肉色网站| 91精品免费观看| 欧美大片在线视频播放| 亚洲欧美久久精品1区2区| 中国一级特黄真人毛片免| 日韩一区二区不卡中文字幕| 国产在线五月综合婷婷| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 黄色免费在线观看视频| 国产香蕉视频在线| 天天干天天拍| 欧美视频在线观看免费| 老司机精品免费视频|