大家好,現在我有個三菱溫控問題想請教一下大家,三菱FX2N的溫度模塊FX2N-4AD-PT的控制。因為我第

一次接觸三菱的plc,所以不是很熟悉。現在有個工程里有8個池子需要溫度控制,通過pt100 3線式的 電

阻把溫度信號傳給FX2N-4AD-PT。plc讀取FX2N-4AD-PT的數據,通過hmi設置的溫度做比較,如果溫度低于

設定值就控制接觸器進行加熱,溫度到了之后就斷開。(現場plc型號:FX2N-80MR)

問題,1,接FX2N-4AD-PT模塊需不需要加一個FX2N-CNV-IF?

           2,如果兩塊FX2N-4AD-PT都掛在plc相鄰的位置,其8個地址分別是多少,怎么讀取其溫讀數

據(攝氏度的),數據是什么類型的?

          3,通過溫度比較控制接觸器加熱需不需要用到pdi控制還是簡單的比較指令就可以了?(個人

觀點:如果用簡單的比較指令接觸器可能會出現長時間的吸合斷開狀態,影響使用壽命)

          4,怎么把hmi設定的溫度與實際測量值比較?需要用到什么指令?

          以上問題是主要問題了,如果誰有例子程序發一份給我就最好了,在下不勝感激。我郵箱

xyl35@163.com

         另外現在市場上FX2N-4AD-PT模塊大概多少錢一塊?我現在需要求購兩塊。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-13
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-20 12:31
模塊與PLC之間有專用通訊口,如果兩模塊緊挨PLC則兩模塊的地址分別為:0#模塊、1#模塊,讀取各個模塊不同通道,即讀取各個通道的數據,如果你的溫度控制范圍寬可直接用觸點控制,如果溫度控制要求比較高則需要用較精確的控制,如PID

主站蜘蛛池模板: 你懂的网址免费国产| 日本精品高清一区二区2021| 精品久久久久久中文字幕专区| 亚洲综合情| 精品视频一区二区三三区四区 | 国产黄色精品| 亚洲天堂国产| 午夜欧美成人久久久久久| 免费人成黄页网站在线观看国产| 性欧美高清短视频免费| 亚洲a成人| 成人欧美日韩| 91爱国产| 欧美在线暴力性xxxx| 在线免费观看黄视频| 国产午夜久久精品| 美国毛片基地a级e片| 免费99| 午夜精品免费| 国产91精品久久久久久久| 中文字幕精品在线| 亚洲国产成人久久一区久久| 日本加勒比在线播放| sihu永久在线播放地址| 色综合久久中文字幕综合网| 国产精品欧美日韩一区二区| 婷婷色综合久久| 性新婚a大黄毛片| 精品视频福利| 免费黄色a视频| 国产成人精品一区二三区2022| 日韩精品免费在线观看| 右手影院免费看| 亚洲逼院| 欧美国产免费| 国产精品亚洲精品| a级特黄毛片| 免费看的黄色大片| 中国精品一级毛片免费播放| 日韩一区二区三区免费| 亚洲人成伊人成综合网久久久|