我想用一臺變頻器分別控制10臺電機,且這十臺電機運行中同意時刻只有一臺電機運轉,我的想法是在變頻器和電機之間用plc控制10個接觸器或固態繼電器切換,當然要在電機停止的時候切換。
請教各位前輩我這樣做可行嗎?
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-27 10:03
如果變頻器只是作為軟啟動的話,用這樣方法分時控制當然可以的,但有兩點要注意:
1..控制時序要正確,比如要先停止,再切換,何時切換也有講究,是不是需要等停止的電機完全停下再切換還是其他。
2..大功率的還要考慮再生電阻,是不是每個電機要自帶一套再生電阻,具體可以問下變頻器廠家。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 久久成人国产精品| 国产成人精品视频在放| 黄色亚洲视频| 九九精品国产兔费观看久久| 亚洲激情欧美| www久久久久| 色碰碰| 中文字幕在线精品视频万部| 国产原创麻豆精品视频| 免费人成视网站在线不卡| 免费一极毛片| 另类第一页| 国产亚洲一级精品久久| 伊人成影院九九| 国产精品久久永久免费| 成人免费无毒在线观看网站| 亚洲精品xxx| 国产~aaaaa熟sao妇视频| 国产亚洲高清不卡在线观看| 在线观看视频亚洲| 天天摸天天碰中文字幕| aⅴ免费视频| 国产99久久精品| 色台湾色综合网站| 一级爱爱片一级毛片-一毛| 91刺激| 国产第三区| 中文字幕亚洲高清综合| 日本99热| 国产一级久久久久久毛片| 国产成人精品本亚洲| 日本 韩国 三级 国产 欧美| 正在播放国产夫妻| 久久激情综合网| www久草| 国产免费一区2区3区4区| 亚洲国产精品线在线观看| 手机看av片| 国产不卡福利| 国产成人亚洲综合在线| 激情五月激情综合网|