油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-01-10
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 17:30
你的管路要溫控的話,我覺得還是串級控制好,內環用流量控制,外環用溫度控制,溫控器用好一點的溫控器,例如奧托尼克斯的,或是廈門宇電的,以前你調不好我個人覺得不是PID參數調不好,而是你的工況改變后,原先調好的PID參數就不一定適合現在的情況了,另外你的加熱功率要足夠大,同時應該有降溫的環節,同時管路要加保溫,這些都是PID參數以外的環節。

主站蜘蛛池模板: 性做久久久久免费观看| 亚洲综合视频一区| 一道本久久| 亚洲精品毛片久久久久久久| 四虎成人影院| 4虎影院午夜在线观看| 久久er国产精品免费观看1| 天天色操| 大陆一级毛片| 色婷婷激情综合| 台湾三级黄色片| 亚洲乱码一区| 久久综合免费| www黄网站| 中国一级毛片录像| 两性午夜欧美高清做性| 中文字幕一区二区三区视频在线 | 影音先锋 色天使| 成年人在线观看视频网站| 天堂最新版| 国产综合自拍| 中文字幕一区婷婷久久| 日本www色视频| 91精品国产综合久久福利| 四虎精品影院永久在线播放| 国产亚洲综合在线| 亚洲国产成人久久综合区| 亚洲综合婷婷| 四虎精品免费视频| 国产精品1区| 四虎永久在线精品视频播放| 久久国产精品视频一区| 在线免费观看国产精品| 日本成人a| 国产成人精品日本亚洲直接| 黄色a一级视频| 永久免费观看黄网站| 韩国自拍偷自拍亚洲精品| 综合五月婷婷| 亚洲视频一区在线观看| 国产在线播放网站|