              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 16:36
要是我就這樣查,先觀察PLC輸出的時候輸出指示燈有沒有亮,如果應該亮時而沒有點亮,顯然就是PLC沒有輸出,不是條件沒有滿足就是輸出點損壞了。
如果PLC有輸出指示,但繼電器沒有動作,可以用萬用表檢查繼電器的線圈是不是得到了PLC的輸出電壓,如果測得的繼電器線圈電壓不正常,就再測量PLC輸出端子的電壓是不是正常,如果都不正常就是PLC的輸出點壞了。如果電壓都正常,那就是繼電器壞了。如果是PLC端電壓正常而繼電器線圈端電壓不正常,很有可能是中間的導線有問題了或有哪個條件沒有滿足。仔細找找會找到故障點的。手動可以控制電機轉動,證明繼電器后面的電路是沒有問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控學子) 贊同,最基本的檢查步驟。
  • 下載積分:+3(mqgmqg) 很有經驗

    主站蜘蛛池模板: 成人免费午夜视频 | 久久久久久久免费视频 | 三级久久| 在线观看你懂得 | 亚洲人6666成人观看 | 四虎在线精品免费高清在线 | 亚洲激情五月 | 欧美第一色 | 欧美片在线观看 | 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 中文字幕一区二区三区免费视频 | 色综合久久天天综合观看 | 国产a级大片 | 中文字幕在线观看91 | 国产视频久久久久 | 无遮免费网站在线入口 | 亚洲图片另类图片 | 99热亚洲 | 亚洲五月综合 | 宅男66lu国产乱在线观看 | 不卡国产在线 | 丝袜美腿综合 | 主人调教变态刺激绿帽娇妻 | 黄瓜视频在线观看入口 | 亚洲丝袜美腿 | 免费老外的毛片清高 | 日韩精品 欧美 | 亚洲大成色www永久网 | 亚洲免费观看在线视频 | 亚洲最大4438 | 亚洲国产欧美在线人网站 | 中国二级毛片 | 亚洲视频一区网站 | 伊人狠狠丁香婷婷综合色 | 国产亚洲精品美女久久久 | 国产成人综合95精品视频免费 | 天天干天天干天天 | 亚洲国产精品成人综合久久久 | 四虎精品成人a在线观看 | 4hu影院永久在线播放 | 91桃花 |