我現在有一個PLC  FX2N-80ER  和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101)


怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖)
  
小弟新手上路,多謝各位指教?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 23:43
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46  里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法

4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1]   (設置為電壓模式)
                                   |--------------[FROM K0 K5 D101 K1]  (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 91香蕉在线看私人影院| www.亚洲国产| 国产wwwww| 在线观看国产免费高清不卡| 欧美一区二区三区免费播放| 韩国性高清hd| 成人宗合网| 婷婷第四色| 夜夜未满 18勿进的爽影院| 国产孕妇孕交600集| 理论片毛片| 国产91精选在线观看网站| 午夜免费福利在线观看| 亚洲视频二| 免费网站你们懂我的意思吧| 黄色片xxx| 色播亚洲视频在线观看| 欧美五月激情| 中文字幕亚洲自拍| 四虎最新地址在线观看 1080p| baoyutv国产欧美在线视频| 丝袜美腿视频一区二区三区| 久久riav二区三区| 亚洲性色视频| 亚洲线精品一区二区三区 | 欧美在线网| 伊人久久网站| 天天草天天操| 久久精品亚洲一级毛片| 97久久精品午夜一区二区| 天堂网2021天堂手机版丶| 久久国产精品影院| 亚洲高清视频一区| 真人午夜a一级毛片| 无遮挡在线| 免费视频一区| 国产精品久热| 9984四虎永久免费网站| 全免费a级毛片免费看| 色婷婷影视| 国语自产免费精品视频一区二区 |