   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美精品| 亚洲啪啪免费视频| 91精品国产综合成人| www国产精品com| 性欧美xxxx视频| 亚洲欧洲综合网| 久久综合桃花| 国产探花视频| 三级在线观看| 欧美交片| 综合精品视频| 四虎影院黄色| 古代一级毛片| 毛片官网| 干妞网免费视频| 日本 亚洲 欧美| 在线看免费视频的网站| 四虎影视最新地址| 草草精品视频| 毛片免费观看视频| 999精品视频这里只有精品| 日韩小说| 中文字幕一二三四区| 天堂综合| 久操网址| 91久久老司机福利精品网| 四虎在线免费观看| 好吊妞乱淫欧美| 日韩色视频一区二区三区亚洲| 一区二区三区四区在线免费观看| 毛片毛片毛片| www视频免费在线观看| 免费高清特级毛片| 日批视频在线播放| 久久国产网| 亚洲高清在线| 综合久久网| 亚洲日本香蕉| 四虎精品影院永久在线播放| 国产精品综合色区在线观看| 99精品国产一区二区三区|