級別: *
|
這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。 剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。 運行越久,偏差越大。 伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。 請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。 |
---|---|
|
mandyaac
級別: *
|
今天重新檢查了機械部分,螺絲都固定了,沒什么問題。 程序也試了,絕對和相對定位,但效果一樣。 伺服也把剛性調大了,偏差還是一樣。 真不知道是什么地方的問題。 |
---|---|
|
mandyaac
級別: *
|
謝謝了,明天我試了。 如果是丟脈沖,會不會跟掃描時間有關,我程序3000多步。 |
---|---|
|
mandyaac
級別: *
|
我沒有設電子齒輪比,松下的伺服可以直接設置一圈的脈沖數。 |
---|---|
|