我用的是西門子S7-200的PLC,我用通訊線把電腦和PLC連接起來,不知道為什么一直燒壞通訊線,我現在估計有兩個原因:

一:電腦沒接地線,PLC接了地線,可能是由于各個參考地不一樣,對地有環流,燒壞通訊線,有時候也燒壞PLC的通訊口

二:我有兩種通訊線,一種是普通的通訊線(串口直連),一種是USB 轉串口,在用USB通訊線的時候,安裝完USB驅動,一般COM口就會變成COM3或COM4,我是用步科的觸摸屏軟件來調試的,步科觸摸屏的軟件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把電腦的COM3口或COM4口強制變化為步科觸摸屏對應的端口,就應為這樣改了,燒了好幾條線

三:懷疑電腦的串口壞了,但是我用串口下載單片機程序的時候是很好的 ;

四:我用步科的屏下載觸摸屏程序,不知道為什么這個電腦跟觸摸屏的通訊線也會發燙,通訊不了


現在就是想請高手幫我分析一下,到底是什么原因啊,這樣一條一條燒線不是個辦法啊


我現在想的辦法是,電腦重做系統,把COM口恢復正常的。。。

苦惱啊 。。。。。。。。。
附件: S7200 160個常見問題解答.pdf (344 K) 下載次數:76
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 11:23
你的線是USB--COM口的還是直接常用的那種打印機的USB線?
修改COM端口號,是不會造成任何硬件問題的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区视频一线| 在线免费观看黄视频| 波多野结衣在线影院| 亚洲综合久久伊人热| 欧美综合视频在线| 永久免费毛片在线播放| 日韩欧美在线播放| 伊人免费网| 你懂的网址在线| www.黄色一片| 亚洲综合美腿丝国产一区| 在线天堂中文在线资源网| 四虎影院永久网址| 不卡午夜| 美国黄色毛片| 99视频有精品| 欧美性高清hd| www99热| 乡村孕妇与我孕交| 国产在线精品美女观看| 国产一级真人毛爱做毛片| 精品综合久久久久久97超人| 成人国内精品久久久久影| 五月天色婷婷综合| 国产精品二区在线| 黄色在线网站| 国产精品日韩欧美久久综合| 亚洲欧美日本综合| 一区=区三区乱码| 深夜男人影院| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 国产国语一级毛片在线视频| 制服丝袜综合| 激情六月天| 欧美影院网站视频观看| 中文字幕久久精品| 亚洲色吧| 五月天丁香婷婷综合久久| 黄色片毛片| www.五月天. com| 国产精品999视频|