現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 09:42
加熱管的電流計算

現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
12kw為三相總功率,分3相后4KW/相,根據公式1KW電流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接線均為三角行聯接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工發熱管時功率有一定的偏差或現場實際電壓(偏低370V或偏高390V)的影響而對實際電流的變化偏小或偏高。15A也算正常。

根據公式1KW電流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定沒問題


書上公式不會錯,不知是老師沒教好,還是你沒記好。



配電源線更有學問啦!如容性負載、感性負載、阻性負載、

主站蜘蛛池模板: 久久女同| 成人免费在线视频| 一级做a免费视频| 国产精品免费视频播放| 四虎在线精品| 久久久久亚洲视频| 在线视频天堂| 精品一区二区三区高清免费观看| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 福利在线播放| 欧美黄色免费网站| 黄色网址你懂得| 亚洲一区二区三区免费| 五月天婷婷激情| 国产成人精品视频在放| 能看的毛片网站| 国产精品成人观看视频国产| 亚洲欧美日韩在线线精品| 午夜小福利| 精品在线不卡| 福利盒子手机看片| 日韩在线视频免费播放| 伊人久久国产精品| 老子影院我不卡在线理论| 国产黄的网站免费| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 久久精品视频一区二区三区| xxxx日本性| 新四虎影院| 美女一级免费毛片| 91精品免费国产高清在线| 色综合久久久| 99热这里只有精品5| 欧美日韩亚洲高清不卡一区二区三区 | 成人亚洲天堂| 欧美视频精品| 亚洲伊人国产| 伊人久久综在合线亚洲不卡| 四虎影剧院| 九九五月天| 91免费观看视频|