樓主  發表于: 2007-12-14 23:11
我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-07
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-16 22:50
應該是PLC自己的短路保護,直流電源板有點也有這種功能。

主站蜘蛛池模板: 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 欧美成人久久| 伊人网综合在线观看| 国产精品激情综合久久| 国产永久免费观看视频软件 | 91高清国产| www.xxxx欧美| 色色色色色网| 亚洲天堂久| 美女免费黄色| 91在线视频在线观看| 在线精品视频免费观看| 欧美一级做性受| 在线视频一区二区三区| www色视频| 日本高清一道本| 国产无遮挡又黄又爽高清视| 亚洲天堂中文字幕在线观看| 黄色毛片儿| 国产在线91精品入口| h色视频网站| 欧美在线亚洲国产免m观看| 一区二区在线观看视频| 日本精品一区二区三本中文| 欧美一级片在线| 国产99免费视频| 字幕网中文最新在线| 搜索黄色毛片| 黄色美女网| avtom影院永久转四虎入口| 综合色一色综合久久网vr| 六月综合激情| 亚洲国产成人久久77| 夜夜操天天插| 天天干夜夜想| 久免费视频| 美女黄频在线观看| 色爱综合网欧美| 精品国产免费观看一区高清| 天天宗合网| 伊人在综合|