樓主  發表于: 2007-12-14 23:11
我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-30
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 21:47
開關電源有過流保護,電源內部有熱敏電阻,是自恢復型 .當短路過流時,熱敏電阻阻值變大,當電流減小時,阻值又恢復正常值,在幾歐到幾十歐之間.

主站蜘蛛池模板: 91小视频在线观看| 色播五月综合| 欧美色欧美色| 国产福利网站| 在线天堂中文字幕| 日本孕妇孕交| 91久久偷偷做嫩草影院| 91亚洲国产在人线播放午夜| 亚洲精品在线播放视频| 四虎永久在线精品视频播放| 91桃花视频| 一级视频在线观看| 欧美.com| 中文字幕视频不卡| 四虎在线永久免费观看| 成人a网| 求网址你懂的手机在线观看网站| 久久高清一区二区三区| 成人精品亚洲| 可以看的毛片| 探花系列| 黄色欧美视频| 亚洲精品www久久久久久| 亚洲欧美国产精品| 久久久久久免费播放一级毛片| 四虎影院2019| 国产在线观看首页123| 亚洲国产综合专区在线播一一| 亚洲精品欧美综合四区| 久久不卡日韩美女| h片网站在线观看| 四虎在线观看视频| 国产精品综合久成人| 色综合久久久久久中文网| 一区不卡| 网站在线观看你懂的| 国产一区二区三区欧美| 成人 在线欧美亚洲| 四虎必出精品亚洲高清| 国产成人免费高清视频网址| 欧美日韩亚洲一区二区三区|