樓主  發表于: 2010-09-24 11:31
PLC用的是FX2N-48MR.+FX2N-485-BD+東元的變頻器.
現在的情況是:RS485BD上有5個端子,SDA   SDB   RDA   RDB  SG ;;變頻器上有S+  S-.(S+廠家解釋說是接收和發送的正端,S-是負端)
我是這樣接線的.RDA 接S+, RDB接S-;;然后把485BD上的RDA和SDA短起來,RDB和SDB短起來,不知道這樣接是不是正確的,如果不是應該怎么接?
我照這樣接過后,485BD板上的SD和RD燈同時亮,同時滅.
變頻器的參數我是這樣設置的:Pn70 :1101   傳輸波特率:19200bps;;;  偶校驗.
PLC通訊我是這樣設置的:MOV HOC97 D8120        8位,偶校驗,1停止位,192000bps,無終止符.
但 變頻器說明書上寫到:每筆傳輸資料,均以11個位元表示,1個開始位元,8個資料位元,1個同位元,1個停止位元,而若Pn70=XX00,則同位元必須設置為"1"
不知道我這樣設置正不正確?
還有我感覺我的程序有問題.為什么我CALL子程序后.感覺子程序沒有執行,M8123一直沒有置位.也就是說RS指令沒有執行,為什么會這樣>?
我在給D500賦值HFFFF的時候  為什么D500不是HFFFF而是HFFFE?
麻煩大家看看,急死了,謝謝!
描述:PLC程序
附件: 485.rar (11 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 09:23
用串口調試軟件來判斷傳輸中數據幀是否正確。

主站蜘蛛池模板: 88国产精品欧美一区二区三区 | 爱爱小视频日本 | 亚洲精品国产手机 | 深夜视频在线免费 | 自愉自愉自产国产91 | 日韩h片在线观看 | 免费欧美在线 | 5月丁香婷婷 | 国产视频精品视频 | 欧美国产一区二区二区 | 黄片毛片在线看 | 91精品一区二区综合在线 | 好爽好大视频 | 亚洲一区亚洲二区 | 精品视频二区 | 福利视频91 | 在线免费看污视频 | 亚洲欧美精品 | 三级理论在线播放大全 | a级黄色毛片 | 免费在线观看欧美 | 亚洲文学 | 亚洲国产日韩成人综合天堂 | 久久99精品久久久久久综合 | a毛片免费视频 | 国产精品福利在线观看免费不卡 | 一a一级片| 综合五月激情 | 免费国产精成人品 | 国产精品中文字幕在线 | 久久久久亚洲香蕉网 | 色偷偷97| 欧美日韩一区二区视频免费看 | 伊人网中文字幕 | 亚洲第一区香蕉_国产a | 久免费视频 | 最新中文字幕一区 | 中文字幕一区二区日产乱码 | 天堂网在线免费观看 | 日韩中文精品亚洲第三区 | 在线观看免费黄色小视频 |