我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC,
當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。
現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。
問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎?
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-19 10:34
是輸入端的COM和輸出端的COM0、COM1、COM2連在一起,
輸出端有DC24V電源引入.
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2024-11-29
查看cghaou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-30 12:50
圖片:
http://[/img]
引用
引用第8樓yahzubao08于2010-08-28 17:32發表的  :
當有三線感應器接入時,輸入COM需要接外部24V電源的負端,
輸出COM0,COM1等也要接外部24V電源的負端,
理論上它們都要短接在一起,這是沒有問題的,但實際中因接法的問題,負荷可能過于集中某一點,
而超過了它的正常范圍,時間長了,會對這些端子有影響。

我認為8樓的說的很有道理,負荷可能過于集中某一點。我公司的PLC是只燒毀輸入端的COM端的電子元件,
輸入端有六個輸入按鈕開關和編碼器A、B相輸入;輸出端有五個中間繼電器,最多同時有三個繼電器工作。

主站蜘蛛池模板: 四虎激情影院| 手机看片免费福利| 亚洲激情黄色| 999久久久免费精品国产牛牛| 99爱在线视频这里只有精品| 亚洲综合图色| 久久久精品久久久久特色影视| 日本精品卡一卡2卡三卡| 久久久久成人精品一区二区| 在线免费污视频| 色综合天天色综合| 91精品国产高清久久久久久io | 日本全黄| 欧美黄色大片网站| 人人做人人干| 怡红院视频网| 国产小视频在线播放| 欧美三级黄| 国产免费久久精品| 日韩在线第二页| 四虎在线影视在线影库| 不卡福利视频| 免费看成人播放毛片| 国产vs久久| 欧美影院在线| 在线日韩一区| 免费一看一级毛片全播放| 91精品免费在线观看| 东京一本热| 欧美日韩亚洲国产一区二区综合| 亚洲美女网站| 国产成人久久精品激情91| 毛片毛片毛片| 亚洲综合自拍| 国产精品成人免费| 欧美高清网站| 在线播放亚洲| 亚洲成人欧美| 日本一卡2卡3卡4卡免费高| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 91福利在线视频|