樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 01:15
INVERTER是否可以讓HMI控制[RS485]
PLC通訊照舊.

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区不卡| 色一色综合| 日本特黄一级大片| 在线视频国产一区| 九九精品视频一区二区三区| www.午夜色| 亚洲精品视频在线播放| 网站免费你懂我意思吧的直接进入| 久久免费视频播放| 午夜不卡福利| h片免费观看| 国产精品久久久久久免费| 亚洲综合日韩欧美一区二区三| 2021国产成人午夜精品| 久久经典视频| 夜色视频一区二区三区| 国内精品久久久久久| 国产无遮挡色视频免费视频| 亚洲综合色一区| 91麻豆国产视频| 她也啪她在色tayese在线| 色五阁| 视点在线| 国产成人99精品免费视频麻豆| 欧美线观看免费欧洲爱做网站| 日韩美女啪啪| 成人深夜福利视频| 在线看片亚洲| 日韩欧美亚洲视频| 亚洲乱码一区| 国产16页| 国产特黄一级毛片特黄| 中国一级毛片录像| 性欧美激情xxxd| 一级毛片黄色| 天天干夜夜操视频| 黄色视频一级毛片| 91麻豆精品在线观看| 免费在线黄视频| 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 亚洲第一视频在线|