最近上了新項目,因為A4的貨期較長,所以選了A5的伺服,一個是750W的,其它200W。
定位模塊是三菱的QD70P8。

問題如下:

伺服回原點的時候,近點開關ON時,進入爬行速度,但是這個爬行距離非常長,大概100mm。
這樣長的爬行距離肯定是不行的,直接就碰到極限開關了。

經過分析之后,發現是Z相脈沖問題,也就是近點開關ON后,開始等待Z相脈沖,如果這個Z相脈沖離近點開關較遠時,爬行距離就會很長。

之前用A4的時候,沒有這個問題,三菱的伺服也沒這個問題,不知這個A5怎么會這樣,請教大家有沒什么解決的方法。
yxgwj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 96 點
下載積分: 602 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2019-06-16
查看yxgwj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 15:46
松下A5的沒有用過,也就沒仔細看過它。但是在安川V系列上遇到過這種現象:速度越低,定位越不準確,經過多次試驗后發現V系列有個參數與Ⅱ系列的有區別,參數號PN200設為1000,“1”是指使用集電極開路信號。希望能有借鑒作用!

主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网国产人 | 亚洲精品国产国语 | 综合伊人久久 | 色综合视频一区二区观看 | 五月四房 | 亚洲爱 | 久久精品免费全国观看国产 | 久久网站视频 | 成人毛片免费在线观看 | 日韩综合色| 亚洲精品视频在线免费 | 久久永久视频 | 色老狼 | 成年大片免费高清在线观看 | 伊人久久综合谁合综合久久 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 她也啪她在色tayese短视频 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆 | 煌瑟美女网站免费 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 欧美午夜色视频国产精品 | 国产亚洲一区二区在线观看 | a级毛片基地 | www.国产成人| 四虎国产精品永久在线看 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 在线毛片网站 | 最新精品91探花免费播放 | 污网址在线观看 | 欧美十八| 亚洲精品天堂在线 | 亚欧成人乱码一区二区 | 全国最大色成免费网站 | 天天综合天天做天天综合 | 国产精品国产三级在线高清观看 | 国产孕妇交bbwxxxxx | 成人在线视频一区 | 亚洲国产天堂久久九九九 | 四虎在线精品免费高清在线 | 福利影院第一页 | 91福利国产在线观看一区二区 |