使用FX2n-2AD接一壓力變送器,該壓力變送器量程為0~60MPa,輸出為4~20mA。當變送器空載時,輸出的電流應該是4mA,此時監控PLC發現數據讀數是400,請問這種情況下是不是需要調節偏置和增益那兩個旋鈕?如果要調節,應該如何操作呢?
naughtytom
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naughtytom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 15:49
在PLC里將轉換來了數字減去400就可以了

主站蜘蛛池模板: 成人一级视频| 美女黄色在线网站大全| 日韩欧美二区在线观看| 四虎影院免费在线| 91精品网站| 日日摸夜夜添夜夜添人人爽| a级黄色毛片| 成人免费www在线高清观看| 伊人天伊人天天网综合视频| 美女特黄视频| 火辣福利网站| 亚洲最大色视频| 天天色综合社区| 91一区| 午夜dy888理论三级| 成人综合在线视频免费观看| 啪啪大片| 一级做a爰片性色毛片武则天五则| 国产香蕉在线精彩视频| 免费看av在线网站网址| 国产精品亚洲国产三区| 性欧美videofree高清极| 成年人香蕉视频| 国产a久久精品一区二区三区 | 欧美一级久久久久久久久大| 国精品午夜dy8888狼人| 欧美亚洲国产片在线观看| 欧美在线完整高清观看| 91精品国产丝袜在线拍| 天堂网在线.www天堂在线| 九色com| 天堂中文资源网| 在线国产一区| 香蕉视频在线网址| 美女与男人视频黄频大全免费| 国产免费久久| 日本色色网| 伊人成人在线| 夜夜摸夜夜操| 久久99九九| 91精品国产综合久久福利|