        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 21:39
就地補償電容啊,對線路也好,對變壓器也好,都有用啊,要不就多裝變頻器

主站蜘蛛池模板: 呦呦在线播放 | 四虎成人免费观看在线网址 | www.色偷偷| 亚洲天堂首页 | 三级五月天 | 尤物最新网址 | 日韩成人在线网站 | 成人一级黄色大片 | 91不卡| 欧美久草视频 | 4455vw亚洲毛片| 欧美成人香蕉在线观看 | 亚洲国产精品一区 | 国产精品成人aaaaa网站 | 久久亚洲综合中文字幕 | 亚洲一区免费视频 | 欧美色综合高清免费 | 不卡一区二区三区四区 | 欧美大片网址 | 日韩国产一区二区 | 综合久草 | 亚洲午夜一区二区三区 | 首页 国产 制服 丝袜 | 综合伊人久久在一二三区 | 国产亚洲欧美日韩在线一区 | 最近最新中文字幕免费的一页 | 亚洲欧美综合在线观看 | 有色视频在线观看 | wwwww国产| 99精品国产第一福利网站 | 综合激情区视频一区视频二区 | 成年网站在线 | 黄a视频在线观看 | 色妞色 | 成人国产一区 | 69热视频在线观看免费自拍 | 国产欧美日韩看片片在线人成 | 中文字幕视频网站 | 91成人在线视频 | 欧美在线精品一区二区三区 | www.色网站|