        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 16:37
因設備加載卸載時間較短,采用變頻器效果會很好,不但能改善功率因數,還有直接的節能效益。

主站蜘蛛池模板: 91精品久久久久| 91亚洲免费视频| 国产成人一区二区三区高清 | 久久国产亚洲偷自| 一区二区三区欧美视频| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019| 啪啪激情综合| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 中文字幕日韩专区| 天天综合网久久| 91亚洲免费视频| 四虎精品永久免费| 久久6国产| 国产在线麻豆精品| 免费人成黄页在线观看日本| 久草黄视频| 亚洲欧美日韩国产精品网| 性亚洲无删减| 精品一区二区三区中文 | 黄色毛片三级| 4438亚洲最大| 欧美激情xxxx孕妇| 亚洲综合自拍| 亚洲人成人77777网站| wwwww色| 制服丝袜综合网| 久久成人国产精品二三区| 亚洲天堂二区| 一级做a爰片久久毛片毛片| 你懂的在线观看视频| 99操视频| 黄网址在线永久免费观看| 中文字幕精品1在线| 久草视频在线免费播放| 午夜小网站| 综合在线视频精品专区| 亚洲美女性视频| 青草视频在线观看免费| 国产精品中文| 91高清视频在线| 美国毛片基地|