        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 另类 天天更新影院 | 四虎色影院 | 国产精品激情丝袜美女 | 国内欧美一区二区三区 | 一级久久久 | 日韩中文字幕高清在线专区 | 性做久久久久久免费观看 | 日韩精品视频一区二区三区 | 春色视频一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲区 | 四虎永久网址影院 | 免费视频久久久 | 性色网站 | 尻逼久久| 91福利在线免费观看 | 成人精品国产亚洲 | 精品国产91久久久久久久 | 追剧网站免费追剧在线播放视频 | 欧美一级特黄视频 | 国产91精品一区二区麻豆亚洲 | 97精品伊人 | 久久五 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲综合色视频 | 四虎影城 | 夜色亚洲 | 唯美久草| 免费直接看黄 | 黄色片毛片| 春色视频一区二区三区 | 成人a视频高清在线观看 | 日本中文字幕二区三区 | 国产精品午夜免费观看网站 | 亚洲视频大全 | 福利盒子手机看片 | 四虎影视国产永久免费 | sese综合| 在线观看欧美 | 亚洲四虎影院 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 久久免费视频精品 |