        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 09:50
這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费观看一区 | a级毛片 黄 免费a级毛片 | 国产欧美日韩在线观看精品 | 国产日韩欧美亚洲综合 | 伊人色综合网 | 欧日韩一区二区三区 | 强一区 | 免费黄色美女网站 | 国产v综合v亚洲欧美 | 免费黄在线看 | 唐人社电亚洲一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区中文3d | 免费黄色大片网站 | 一级片性 | 欧美色惰 | 成人精品第一区二区三区 | 一区二区三区在线免费 | 日韩中文字幕a | 亚洲国产精品久久卡一 | 99热这里精品 | 欧美一级级a在线观看 | 国产亚洲欧美日本一二三本道 | 国产精品丝袜xxxxxxx | 国产一区二区三区亚洲欧美 | 亚洲精品午夜级久久久久 | 成人黄18免费网站 | 欧洲性大片xxxxx久久久 | 露脸啪啪清纯大学生美女 | 亚洲美女免费视频 | a级高清观看视频在线看 | 亚洲欧美成人综合在线 | a级大尺度大片免费观看 | 四虎影院国产精品 | 中日韩新区 | 亚洲一区二区综合 | 91秦先生在线视频 | 岛国毛片一级一级特级毛片 | 午夜欧美精品久久久久久久 | 3344在线观看视频免费 | 综合欧美一区二区三区 | 亚州一二区 |