最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 09:23
包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

主站蜘蛛池模板: 成人黄 在线播放| 在线观看黄色片网站| 很黄的视频在线观看| 成人黄色激情| 日韩综合网| 亚洲第一视频网| 国产91精品福利在线观看| 亚洲丝袜制服| 久热国产vs视频在线观看| 一级成人| 欧美精选在线观看| 成人看片黄a免费看视频| a亚洲视频| 成成人看片在线| 国产在线视频你懂得| 欧美日韩综合| 国产精品免费久久久免费| 亚洲成综合| 亚洲国产视频网站| 黄色网毛片| 国产成人精品aaaa视频一区| www.中文字幕| 热久久中文字幕| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 成人性生片全套| 看黄色.com| 91精品国产免费入口| 欧美巨大性hd| 伊人久久成人成综合网222| 五月激情婷婷综合| 成年黄网站在线观看免费| 日韩天堂视频| 久久精品国产精品亚洲精品| 亚洲综合偷自成人网第页色| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂| 久久精品a一国产成人免费网站| 成人黄色一级毛片| 四虎影院永久网站| 国产成人爱情动作片在线观看| 日本欧美成| 亚洲韩精品欧美一区二区三区|