樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139954 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-23
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 23:22
光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
  - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
  - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
  - 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
  - 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
  - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
  - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!

主站蜘蛛池模板: 国产午夜视频高清| 国产精品一区久久精品| a级影视| 亚洲高清二区| 四虎2023| 259luxu在线播放| 欧美大片在线看| 亚洲香蕉久久综合网| 黄瓜视频在线看| 免费看的黄色网址| 日本在线视频免费| 亚洲视频一区在线播放| 国产在线视频不卡| 色四月婷婷| 天堂亚洲国产日韩在线看| 亚洲精品中文字幕午夜| 精品国产一区二区三区四| 美女黄频在线观看| 国产成人精品自线拍| 五月激情婷婷综合| 一道精品视频一区二区三区图片 | 国产精品99久久久久久www| 亚洲性网站| 免费观看在线永久免费xx视频| 国产成人一级| 中国国产成人精品久久| 欧美日韩欧美日韩| 最新福利在线| 亚洲国产精品91| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 一级片视频免费| 精品久久久久久综合网| 亚洲欧洲国产成人综合一本| 亚洲日本1区2区3区二区| 免费一级a毛片在线播放| 91精品国产高清久久久久久| 四虎网址最新| 91精品福利在线观看| 久久亚洲国产高清| 亚洲国产精品久久久久久网站 | 毛片毛片免费看|