請教大家一個問題:有一臺設備帶了PLC,在三相進線上裝了三個電流表,請問能用PLC編寫一些程序用來計算這臺設備每天用了多少電量嗎?這個程序不能與原來生產的程序干擾,只能加在里面。而且要在電柜上面用二個最簡單的表來顯示功率數值,一個表是用來顯示生產一天的功率,附帶一個清零按鈕用來清零的,另一個用來顯示總的累計的功率,不能清零的。請問各位這個能做到嗎?

是不是要在PLC上加模擬量模塊?將三個電流表引到這些模塊上來?

如果沒有電流表,請問能有最簡單的方法用程序來計算可以嗎?

以上是在不加裝電度計量表的情況下要實現。即用現有電柜中的東西來達到了解設備的消耗功率。

謝謝各位指教!
qwqqianw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwqqianw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-01 21:34
我也是菜鳥,功率的計算是電壓乘以電流然后三相加起來 在PLC掛個AD模塊(3P的)讀入PLC再乘以380(如果沒有電壓表參數就會不太準)輸出就是電功率了然后讀到顯示器上  應該是這樣  大家給點意見

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人tv| 亚洲精品影院| a级片视频网站| 99热这里只有精品9| 一区二区三区免费精品视频| 四虎国产成人免费观看| 色综合久久综合网欧美综合网| 四虎影院最新| 免费观看黄色网址| 五月亚洲综合| 久久综合亚洲一区二区三区| 能看的毛片网站| 欧美亚洲日本国产综合网| 亚洲午夜免费| 美女黄色免费网站| a天堂影院| 网站四虎1515hhcom| 久久精品视频一区二区三区| 亚洲94vvv男人的天堂五月| 成年人黄色网址| 欧美精品黄页在线观看视频| 国产日韩不卡免费精品视频| 亚洲国产一区二区三区| 亚洲色吧| 欧美在线精品永久免费播放| 91国内精品线免费播放| 国产成人精品曰本亚洲77美色| 伊人影院在线视频| 成人福利在线播放| 欧美视频三级| 91精品国产免费网站| 免费观看欧美一区二区三区| 伊人亚洲综合网| 亚洲性小说| 国产精品人成| 首页 国产 制服 丝袜| 国产精品成人扳一级aa毛片| 人人射人人草| 一区二区国产精品| 一区二区三区四区五区六区| 四虎影视地址|