請教下師父們 現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 19:01
您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。


首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。

如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。

如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。



還是好好看看變頻器手冊吧!!!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-28 14:29
就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸的,這個關鍵得看變頻器了。。。。

其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。

我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的

主站蜘蛛池模板: 伊人成年综合网 | 黄色a一级视频 | 香蕉大战欧美在线看黑人 | 香蕉久草 | 国产v综合v亚洲欧美 | 国产丝袜91| 九七婷婷狠狠成人免费视频 | 亚洲资源在线 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 欧美一级啪啪 | 国产一级特黄a大片免费 | 亚洲网视频 | 特黄a级毛片 | 黄色a免费| 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 成人免费专区 | 亚洲不卡一区二区三区 | 亚洲视频在线一区二区 | 污污的视频在线免费观看 | 女同一区二区在线观看 | 搜索毛片 | 香港一级a毛片在线播放 | 精品国产免费久久久久久 | 7777成年大片免费播放器 | 中文字幕在线第二页 | 在线视频国产网址你懂的在线视频 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 桃花综合 | 国产拳头交一区二区 | 日本一区二区三区四区公司 | 在线精品视频免费观看 | 亚洲国产成人在线 | 欧美一级特大特黄 | 美国aaaa一级毛片啊 | 国产精品久久久久久久久久免费 | se成人| 亚洲综合色一区二区三区小说 | 天天做天天爱天天爽综合区 | 在线看污污视频 | 99精品国产福利在线观看 | 欧美无限看 |