各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 07:39
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频免费的| 国产在线精品观看一区| 国产午夜精品免费一二区| 制服丝袜综合| 中文字幕久久久久久精| 国产 欧美 日产中文| 国产精品亚洲欧美| 伊人久久大香线蕉影院95| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 四虎sihu新版影院亚洲精品| 免费观看亚洲视频| 亚洲免费视频一区二区三区| www爱| 久草日| 最污视频| 四虎永久免费影院| www.四虎影院.con| 色的综合| 久久综合视频网| 亚洲免费h| 久久久受www免费人成| 四虎精品成人免费视频| 久久不卡视频| 亚洲免费中文字幕| 台湾佬自偷自拍情侣在线| 国产黄站| 国产成人精品视频免费大全| 亚洲欧美日韩中文不卡| 亚洲精品成人中文网| 老司机欧美| 2021午夜国产精品福利| 俄罗斯精品18videosex性| 最新欧美视频| 香蕉免费一区二区三区| 久久久久久久国产精品毛片| 成人一a毛片免费视频| 一级毛片大全| 国产精品综合网| 欧美日韩网站| 亚洲精品视频在线| 在线免费观看黄视频|