樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-26 10:36
    16A夠了,量各相對地電阻,各相間電阻,要大于0.5M才行,用萬用表可以;
  還有就是有漏電保護的話,后面不能中線接零;
  電機一般不會燒,100%是對地了。

主站蜘蛛池模板: 在线免费观看国产精品| 亚洲视频一区在线观看| 成人h漫在线观看| 精品69久久久久久99| 中文字幕精品一区二区日本| 美色网| 精品久久久久久久| 国产女人成人精品视频| 中文字幕一区二区精品区| 免费一区二区三区免费视频| 韩国毛片免费大片| 第四色播日韩第一页| 思思99| 一区二区三区四区国产| 免费福利视频网站| 4虎tv| 四虎影院在线播放| 一二三四视频社区5在线高清视频| 国产福利小视频在线| 免费一级片视频| 99热这里只有精品9| 欧美性猛交| 爱操综合网| 亚洲黄v| 美女色又黄一级毛片| a级黄色片免费| 四虎在线免费播放| 国产羞羞视频在线播放| 桃花色综合影院| 在线观看的| 香蕉在线播放| 免费 在线播放| aaaa级毛片| 黄色的视频在线观看| 中国特级毛片| 国产精品亚洲综合一区| 欧美亚洲高清| 亚洲欧美综合在线观看| 一区福利视频| 亚洲第一色网| 日本一区二区三区在线观看视频|