日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2024-12-23
查看1234560asd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-03 08:40
不知道誰有辦法,不是里面的小接觸器壞 是控制小接觸器的集成快壞   我這個輸出是老是工作的,每分鐘20次通段,帶一個40毫安的時間繼電器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-05 20:21
不贊成2樓的前面說法,2樓可能表訴的顛倒了,用24V電壓控制只會增加電流值(在同功率為前提條件),樓主用220V都經常燒繼電器的.我贊成2樓用小型繼電器的做法.樓主可以試試.我做工程的習慣是不論負載多大,一律增加中繼,(繼電器輸出類)一來增加驅動功率.二來也可以增加電器方面的隔離性能.
有些不理解?用PLC輸出去驅動時間繼電器????????難道就不能把時間繼電器做到PLC里面嗎?
國外一些進口設備他們習慣做法是PLC直接驅動的.我認為樓主可能在外圍線路有點問題,安培級不論如何動作來驅動毫安級的負載是根本沒有問題的.
[ 此帖被wwcwwc在2009-12-06 09:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-12-18 08:06
    哦,記得上次我也換過,是不是哪個M5......什么開頭的集成塊.我想經常燒集成塊,需要檢查內部線路了,供電電壓/板上元件的絕緣及線路板的絕緣.還有如果是這個部位經常燒,條件允許換個輸出點試試.

    主站蜘蛛池模板: a级毛片免费高清视频| 91精品国产综合久久青草| 午夜国产小视频| 4虎.最新地址| 日韩在线伦理| 日韩国产中文字幕| 一级做a爰片性色毛片刺激| qvod激情视频在线观看| 国产v精品成人免费视频400条| 亚洲综合激情另类专区| 国产人成免费视频| 精品国产三级在线观看| 国产成人一区免费观看| 五月激情综合婷婷| 深夜福利免费视频| 美女激情网| 国产欧美日韩免费| 午夜精品福利在线观看| 亚洲图片校园另激情类小说| 黄色二级毛片| 四虎影院观看视频| 欧美最猛性xxxx高清| 怡红院久久| 麻豆md国产在线观看| 成人99国产精品一级毛片| 国内精品久久久久久中文字幕| 亚洲综合激情视频| 亚洲欧洲综合网| 免费观看小视频| hd在线观看免费高清视频| 色久在线| 日日操日日碰| 久久精品国产精品亚洲艾| 亚洲欧美综合| 一区二区在线视频| 婷婷综合国产激情在线| 狠狠乱| 91福利国产在线观看| 永久在线观看www免费视频| 久久精品中文字幕久久| 中文字幕黄色|