在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 一区二区精品在线| 欧美视频免费| 国产原创系列在线| 精品九九久久| 亚洲国产成人久久笫一页| 欧美性色黄大片四虎影视| 亚洲免费成人在线| 国内精品免费视频| 女人成午夜大片7777在线| 黄色国产视频| 一区二区三区在线免费视频| 国产在线观看色| 美国一级毛片视频| 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 天天操丝袜| 毛片在线免费观看网站| 欧美最猛同性video| 日本精品久久久久久久| 四虎影视在线影院在线观看| 亚洲视频在线一区| 免费无遮挡无遮羞在线看| 亚洲黄色在线观看网站| 亚洲欧美日本在线| 亚洲狠狠97婷婷综合久久久久| 成人在线中文字幕| 精品欧美亚洲韩国日本久久| 一区二区不卡视频| 国产亚洲综合久久| 国产区高清| 国产成人精品免费久久久久| 中国女人真人一级毛片| 精品国产一二三区| 四虎2020| 欧美日a| 亚洲国产成人久久综合野外 | 国产精品亚洲一区二区三区| 一级做α爰片久久毛片| 成人永久免费| 亚洲影院adc| 国产九九精品| 欧美激情黑人|