在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 91视频一区二区三区 | 私人影院在线播放 | 台湾三级黄色片 | 亚洲国产精品第一页 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 国产丝袜在线 | 亚洲成人伊人网 | 中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲欧洲综合 | 91国语精品自产拍在线观看性色 | 182午夜在线 | 一区二区三区久久精品 | 黄页网站免费观看 | 国产精品青青青高清在线密亚 | 亚洲欧美精品网站在线观看 | 色久优优 欧美色久优优 | 精品一区二区三区 不卡高清 | 日本中文字幕永久在线 | 在线播放精品 | 久草小视频 | 四虎成人免费网站在线 | www.欧美在线 | 高清精品一区二区三区一区 | 思思99热在线观看精品 | 美女福利视频网 | 老子影院午夜精品欧美视频 | 九九精品视频在线 | 久久精品a一国产成人免费网站 | 亚洲精品欧美精品国产精品 | 欧美极品视频 | 在线免费污视频 | 国产午夜免费一区二区三区 | 加勒比色综合久久久久久久久 | 久草视频手机在线观看 | 麻豆视频观看 | 欧美在线观看视频免费 | 国产天堂亚洲精品 | 国产综合精品一区二区 | 午夜欧美成人久久久久久 | 四虎永久成人免费 | 国产欧美日韩中文久久 |