多大功率的電機才有必要用星三角啟動呢?有什么根據嗎?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-21 23:35
樓上的幾位說得都很正確
我想補充的是:
電機為什么要降壓啟動?
其中一個最主要的因素就是大家提到的
輸入電源的容量的問題,換句話說,只要輸入電源的容量足夠
任何大功率的電機都可以直接啟動
但是,為什么一般功率稍大的電機我們優選降壓啟動
主要有以下兩點:
1、設備的前端輸入電源容量不夠。
2、對電機的壽命不利,主要是電機啟動瞬間的高勵磁電流對定子線圈
和機械部件沖擊極大(尤其是大功率電機,一般電機的啟動電流為電機額定
電流的4~7倍)
降壓啟動的弊端:
根據電機轉矩的計算公式:
轉矩與功率的關系T=9549P/n
我們可以知道,轉矩跟電功率成正比,跟轉數成反比
降壓啟動實際上是降低電機的啟動電壓,而電功率又跟
電壓的平方成正比,因此,降壓對于重載設備來說不是一個理想的選擇
因為過低的啟動轉矩延長了啟動時間,電機容易發熱,甚至無法啟動

主站蜘蛛池模板: 综合啪啪| 四虎永久地址4hu紧急入口 | 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 精品爱爱| 蜜桃欧美性大片 | 特级黄色视频毛片 | 美女被免费网在线观看网站 | 免费在线黄色网址 | 日韩国产欧美在线观看一区二区 | 精品精品国产欧美在线观看 | 在线观看免费毛片 | 91精品国产福利在线观看 | 一级免费毛片 | 成人福利在线观看免费视频 | 一级看片免费视频 | 最新国产在线观看福利 | 欧美性最xxx | aaa一级毛片 | 欧美性猛交xxxx免费看 | 久操青青 | 久久国产热这里只有精品8 久久国产三级精品 | 真正毛片 | 在线观看视频污 | 欧美日韩久久中文字幕 | 久热国产vs视频在线观看 | 我要看免费一级毛片 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 日本成本人观看免费fc2 | 色婷婷在线观看视频 | 88aa四虎影成人精品 | www.4hu影院| 狠狠色狠狠色合久久伊人 | 美腿丝袜在线 | 成人免费福利视频 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 激情五月综合综合久久69 | 四虎免费网站 | 91精品免费在线观看 | 色综合久久久久久久久久久 | 操操社区 | 亚洲伊人色 |