我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 国产精品四虎在线观看免费 | 亚洲无吗在线视频 | 亚洲国产成人九九综合 | 你懂的中文字幕 | 日本高清午夜色wwwσ | 97精品国产福利一区二区三区 | 色姑娘网 | 悠悠色综合 | 亚洲欧美色一区二区三区 | 五月激情五月婷婷 | 日韩精品成人免费观看 | h在线看 | www.黄色在线 | 91视频免费观看网站 | 色香欲综合网 | 久久五月天综合 | 717秋霞三级good在线观看 | 91伊人久久 | 2022最新国产在线不卡a | 国产成人爱情动作片在线观看 | 91国语精品自产拍在线观看性色 | 国产四虎 | 国产你懂| 欧美日韩久久中文字幕 | 免费污视频在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 国产精品视频公开费视频 | 日韩欧美成人免费中文字幕 | 欧美3区| 天堂网在线免费观看 | 色综合久久久 | 四虎影院美女 | 日韩欧美精品有码在线观看 | baoyu132永久免费视频 | 一区二区三区四区精品 | 香蕉免费看一区二区三区 | 色就色综合 | 久久久久夜夜夜精品国产 | 久久精品国产第一区二区 | 久久综合九色综合狠狠97 | 不卡视频在线 |