液壓系統壓力10MPa,檢測液壓缸壓力的壓力變送器40MPa(過載到80MPa),一開始沒有問題數值正常。剛使用幾天壓力變送器輸出22mA(故障狀態)。電氣線路經信號發生器檢驗沒有問題,通道采集正常。目前已經相繼損壞十幾個壓力變送器(德國HYDAC),請較高人分析原因?
中國工控168網,您學習理想的網站,里面的工控助手知識面比較廣可以進入相看驚喜不斷呀!
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 23:29
想問一下,損壞的壓力變送器是裝上去就壞的,還是用一段時間才壞?壓力變送器對防震動要求都比較高,如果都是用一段時間才壞的話,應該是使用環境不好造成的,比如液壓機械在使用過程中整動傳導至壓力變送器導致壓力變送器的精密器件損壞,如果是這樣的話,建議將壓力變送器裝到相對固定的墻上,用軟管連接來傳導壓力,減少機械震動對壓力變送器的損壞.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(upload) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀

    主站蜘蛛池模板: 91免费福利精品国产 | 欧美日韩精品国产一区在线 | 84pao强力永久免费高清 | 中文字幕一区二区三区免费视频 | 五月激情站| 一级毛片在线完整免费观看 | 国产高清在线精品一区a | 二级毛片免费观看全程 | 亚洲第一在线视频 | 国产成人一区在线播放 | 色妞www精品视频免费看 | 三级毛片三级毛片 | 亚洲综合精品成人 | 欧美刺激午夜性久久久久久久 | 久久久久久国产精品免费免 | 成人国产网站 | 91视频黄| 欧美成人高清手机在线视频 | 亚洲一区在线播放 | 国产99精品免费视频看6 | 中国大陆一级毛片 | 免费毛片视频 | 久久亚洲国产中v天仙www | 午夜黄色大片 | 永久免费品色堂 | 中文字幕有码视频 | 成年激情网 | 一个人免费播放在线视频看片 | 欧美一级久久久久久久久大 | 久久黄色网址 | 在线观看欧美 | 黄色片一级毛片 | 在线私拍国产福利精品 | 一个免费观看 | 高清一区二区三区四区五区 | 欧美性猛交黑人xxxx | 欧美日韩国产一区二区 | 国产欧美日韩精品综合 | 永久在线毛片免费观看 | 黄瓜视频在线观看入口 | 四虎免费在线观看 |