請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 麻豆视频免费在线观看| 特级黄国产片一级视频播放| 日本大片免aaa费观看视频| 亚洲香蕉网综合久久| 国产麻豆免费观看91| 日本精品卡一卡2卡3卡三卡四| 久久www免费人成精品| 成人国产在线看不卡| 四虎精品影院2022| 91亚洲免费视频| 色综合久久久久久888| 久久久久国产| 一卡二卡3卡四卡网站精品国| 四虎影院在线视频| 国产成人精品一区二区三区| 免费色网站| 高清亚洲| 啪啪欧美| 中文字幕播放| 亚洲国产精品91| 麻豆免费传媒视频在线| 91爱视频| 免费一级性片| 99热精品久久只有精品黑人| 欧美综合专区| 中文字幕一区二区三区永久 | 国产区精品| 日韩精品一区二区三区高清 | 亚洲永久免费| 亚洲国产欧美在线人成| 麻豆短视频| 草美女视频| 国产第七页| 肉色网站| 成人黄18免费网站| 国产在线观看成人| 欧美精品亚洲| 香蕉久人久人青草青草| 在线观看入口| 亚洲另类小说网|