請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
王永華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王永華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 22:01
空開應選電流為10A以上的D型曲線空開,一般為啟動電流的2到3倍,接觸器應為10A以上的正牌接觸器,熱保護選6A足夠了.

主站蜘蛛池模板: 久久久精品3d动漫一区二区三区| 91网在线| 四虎在线播放| 日韩经典一区| 老司机免费福利视频| 国产成人综合一区精品| 亚洲 欧美 在线观看| 免费黄色观看| 性欧美高清极品猛交| 老司机免费福利视频| 黄色a级免费网站| 欧美精品一区二区三区观| 欧美精品在线播放| 四虎影视精品永久免费网站| 亚洲天天做日日做天天看| 狠狠色狠狠色综合久久一| 91最新网站| 欧美性猛交| 亚洲第一区香蕉_国产a| a一级日本特黄aaa大片| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 亚洲韩国欧美一区二区三区| 国产不卡精品一区二区三区 | 三级在线不卡| 尤物久久99热国产综合| 久久美女精品国产精品亚洲| 四虎影院在线免费观看| 九九热九九| 性欧美18一19sex高清| 亚洲综合亚洲综合网成人| baoyu在线观看免费视频| 国产成人99久久亚洲综合精品| 中文字幕一二三区| 久久国产亚洲观看| 成年黄网站在线观看免费| 国产成人一区二区三区视频免费 | 好爽的视频黄| 爱爱免费网址| 全部免费毛片免费播放| 久久婷婷人人澡人人爱91| 一级毛片免费不卡|